-Fylle opp fast volum på tid
-Vannmåler mekanisk av tilstrekkelig kapasitet, eventuelt 2 i paralell tilkoblet brannslange fra stender
-Bruke ultralyd clamp-on på hovedledning
-Montere en clamp-on eller elektromagnetisk på en rigg tilkoblet brannslange
Dette fungerer på små vannledninger der ledningen er dimensjonerende for mengden som kan taes ut. På store ledninger vil man nesten kun få trykkfall over stenderen og trykket vil bestemme hvor mye som kan taes ut.
Der hvor mengden bestemmes av ledningen bør det logges trykk på minst 2 steder på ledningen oppstrøms samtidig med tappingen. Det forutsettes da at man vet hvem retning vannet kommer fra, og at det kommer fra et sted. Man kan da beregne ruhet på ledning. Tappeberegninger kan enkelt gjøres i Epanet i oversiktlige systemer. Erfaringsmessig har jeg ikke som jeg kan huske klart å få mer enn 10- 15 ls ut av ren spylestender på brannventil. Har ikke erfaring om hvordan dette fungerer ved pumping til brannbil.
Skriver dette som privatperson, men arbeider i Oslo VAV med feltmålinger og kalibrering av modeller.
Vi skal antagelig drive mer med dette i tiden fremover for å kalibrere modellen her i Oslo.